土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 卫生间等电位接地问题?

卫生间等电位接地问题?

发布于:2008-06-06 17:49:06 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在一个五层的洋房卫生间中,等电位接地盒是一个86型PVC盒,里面有接地端子排。从本层地面钢筋网焊接一根8号铁丝
至接地盒内,从最近的插座内PE线引一根2.5平方毫米塑铜线至接地盒内。如此完成卫生间的等电位接地。这样做法
对吗?查看02D501-2图集,里面没有8号铁丝的做法,是使用4平方的软铜线,可是这怎么和钢筋连接啊?
而且,现在的卫生间哪还有金属管?所以象图集上的那样做法不现实。大家发表一下意见。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • gzcygcyg
    gzcygcyg 沙发
    浴室(卫生间)是属于电击危险大的特殊场所,情况复杂,就说说一般通用安全做法吧:为了避免由PE传导来的故障电压或者雷电引起的电压早成电击人致死情况发生,就要做LEB,Local Equipotential Bonding,局部等电位连接,以及RCD来共同防护电击致死的情况发生。如果线路明敷或者埋设深度小于50mm的墙内时,因为双重绝缘,即应为非金属护套的电缆或穿绝缘套管的电线。
    2009-06-22 11:23:22

    回复 举报
    赞同0
  • lzjhoo
    lzjhoo 板凳
    这种方法挺好,不过我们的工程是洋房,每层每户都不尽相同,所以从上至下贯穿一根钢筋的办法在这里不实用。
    2008-07-30 10:44:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.73 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《建规》技术问答

《建规》技术问答第一章总则1、问:某厂办公楼的建筑高度自室外地面至屋面面层的高度为23.7m,至女儿墙的高度为24.9m。该楼的建筑高度不符合《高规》(以下简称《高规》)的建筑高度的要求,又不符合《建规》(以下简称《建规》)建筑高度的要求。由于《建规》为87 年编制,而《高规》为95 年编制,根据惯例后者可控制前者,我们认为可按《高规》进行防火设计。这样是否可以? 答:该建筑物的建筑高度计算方法可按《高规》(GB50045-95 )的建筑高度计算方法确定(即建筑高度为建筑物室外地面到其檐口或屋面面层的高度,屋顶上的水箱间、电梯机房、排烟机房和楼梯出口小间等不计入建筑高度)。

回帖成功

经验值 +10