0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 246 人订阅
阅读下一篇
《建规》技术问答《建规》技术问答第一章总则1、问:某厂办公楼的建筑高度自室外地面至屋面面层的高度为23.7m,至女儿墙的高度为24.9m。该楼的建筑高度不符合《高规》(以下简称《高规》)的建筑高度的要求,又不符合《建规》(以下简称《建规》)建筑高度的要求。由于《建规》为87 年编制,而《高规》为95 年编制,根据惯例后者可控制前者,我们认为可按《高规》进行防火设计。这样是否可以? 答:该建筑物的建筑高度计算方法可按《高规》(GB50045-95 )的建筑高度计算方法确定(即建筑高度为建筑物室外地面到其檐口或屋面面层的高度,屋顶上的水箱间、电梯机房、排烟机房和楼梯出口小间等不计入建筑高度)。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
gzcygcyg
沙发
浴室(卫生间)是属于电击危险大的特殊场所,情况复杂,就说说一般通用安全做法吧:为了避免由PE传导来的故障电压或者雷电引起的电压早成电击人致死情况发生,就要做LEB,Local Equipotential Bonding,局部等电位连接,以及RCD来共同防护电击致死的情况发生。如果线路明敷或者埋设深度小于50mm的墙内时,因为双重绝缘,即应为非金属护套的电缆或穿绝缘套管的电线。
2009-06-22 11:23:22
赞同0
-
lzjhoo
板凳
这种方法挺好,不过我们的工程是洋房,每层每户都不尽相同,所以从上至下贯穿一根钢筋的办法在这里不实用。
2008-07-30 10:44:30
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报