发布于:2008-06-06 17:12:06
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
各位,最近做的一个住宅18层,上海,27米直径400管桩,单桩承载力1500KN
令人瞠目结舌的问题来了:打完桩(乌合之众,没什么水平的打桩队伍),检测公司检测下来,小应变三类桩有30%(普测),其余为一二类桩,而试桩的家伙竟然找了三根三类桩测试,结果只有500KN左右,三根都是如此。在工地实地人工检测时候,100直径管子在地下10处遇障碍(管内径240),显然桩破坏严重,我认为这种应该属于四类桩,请教各位这种桩类型是如何分的。请教各位遇到此情况应该如何处理。单位领导让直接替换所有三类桩,但是我觉得此方法不是很好。我认为疑虑有以下几点:
1,造成此结果可能是桩质量问题或者打桩队伍的问题(奇怪的是打桩时施工人员跟我们讲绝大部分桩打不下去,而现在试桩结构只有设计值的1/3),应该先别的地方试打一根桩做试验,静载数据作为补桩设计依据
2,鉴于桩质量及施工队伍的问题,不能保证一、二类桩承载力一定能满足,所以我觉得应该在一二类中抽取三根试验。
3,直接补桩如果将来试桩结果依然达不到设计要求该怎么办?
恳请各位帮忙,感谢!
忘记送分了,好象没有补送分的地方
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报