土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 低层住宅排水立管可否设自动吸气阀?

低层住宅排水立管可否设自动吸气阀?

发布于:2008-06-06 16:53:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
上海的低层住宅(3-4层),排水立管可否设自动吸气阀,避免立管出屋面,多谢指教!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jinhui020222205
    设计规范上有说,如4楼的朋友所说。
    2008-06-16 12:34:16

    回复 举报
    赞同0
  • goldtide
    goldtide 板凳
    上海浦东机场用了近500套STUDOR吸气阀!建设部CJ202-2004<建筑排水吸气阀>属强制标准,没有通过此标准检测是不能在市场中流通.低层建筑的立管顶不能全部安吸气阀,一般一趟主干管上不超过十根立管要有一根伸顶通气,靠近化粪池的立管不安装吸气阀.这样的做法主要是考虑系统的累积正压有释放,保持系统的压力平衡.需要有关标准\规范请联系goldtide2008@yahoo.com.cn,010-89540586
    2008-06-13 01:42:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多