土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于自振周期的问题!

关于自振周期的问题!

发布于:2008-06-06 15:56:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
四层带半地下室双拼别墅,体型规则,8度0.2g。二类环境,特征周期0.4,在用pkpm计算时,T1=0.52,按高规的要求是要进行周期折减,但多层是否折减,规范里没有明确说明,而且如果在折减,地震影响系数就是按最大的取,和多层砖混一样的取值,是否合理?我验算了一下,钢筋增加不少。甲方对含钢量要求高,但是最近又发生了这样的大的地震,心里没底,请做过类似工程的朋友给点意见。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • ghgkm
    ghgkm 沙发
    对周期的折减,不论高,多层均要求进行的,以考虑软件未能考虑的填充墙的刚度对整体刚度的影响
    我做工业厂房,一般隔墙很少,我采用0.8的折减系数,楼上说0.95肯定不行,审图会不过的!
    2008-06-26 09:23:26

    回复 举报
    赞同0
  • codo
    codo 板凳
    多层没有折减要求
    可以参照高层的要求
    折减系数取大值
    8度二类场地框架结构含钢量统计值为55~60公斤/平米
    2008-06-25 15:15:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

pushover分析教程

用MIDAS/Gen做高层建筑pushover分析例题资料含文档和模型目录1,荷载组合2,一般设计参数概述3,钢筋混凝土构件设计参数4,钢筋混凝土构件设计5,静力弹塑性分析6,pushover计算书 a,结构分析计算 b,计算结果 c,计算结果的工程判断要是觉得好就顶一下~~~~~