土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教选正压送风机全压的估算

请教选正压送风机全压的估算

发布于:2008-06-06 15:53:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
加压送风机的风量可以根据规范上来选择,但是它的全压也作为重要参数之一在设计中要考虑的,不知道大家怎么计算或估算它的全压?
  • flier_01
    flier_01 沙发
    这是很麻烦的问题
    风井有异于普通风管
    其中很多局部阻力由于缺少合适的计算公式很难计算
    我一般是按以下几项估算:
    1.进口损失:50~100Pa
    2.风管到风井转折损失:100~300
    3.风井损失:
    4.出口损失:
    5.出口动压:
    6.正压值
    一般都在400,500Pa以上
    当然和风速大小有关
    2008-06-06 20:18:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

通风机接竖井前如何加防火阀?

70℃的防火阀是在风机前加还是在竖井前加?我认为是靠近竖井加;不过如果是在风机房内是在机房入口加还是在竖井前加或者两处都加就不太清楚了。如果是排烟系统这些情况又如设置呢?专家指点一下吧。谢谢了。

回帖成功

经验值 +10