请教选正压送风机全压的估算

发布于:2008-06-06 15:53:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
加压送风机的风量可以根据规范上来选择,但是它的全压也作为重要参数之一在设计中要考虑的,不知道大家怎么计算或估算它的全压?
  • flier_01
    flier_01 沙发
    这是很麻烦的问题
    风井有异于普通风管
    其中很多局部阻力由于缺少合适的计算公式很难计算
    我一般是按以下几项估算:
    1.进口损失:50~100Pa
    2.风管到风井转折损失:100~300
    3.风井损失:
    4.出口损失:
    5.出口动压:
    6.正压值
    一般都在400,500Pa以上
    当然和风速大小有关
    2008-06-06 20:18:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。