排水管内排水为夹气螺旋水流,当流过一定长度后,水流为匀速运动,为何需要设置弯管消能措施,如果经过消能,水流又会变成加速运动,规范要求排水立管尽量不拐弯,并没有提到立管消能,为何图集中提到立管消能,有时个别审图人员也这样提,各位同行说说自己的看法呢,互相交流一下

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • gejianfeng2000
    排水管的水流状态分为1。附壁螺旋流2。水膜流3。水塞流。
    消能主要是针对水塞流的,一般水塞流的产生是由于大便器冲洗水箱瞬时排水造成的,但是规范没有具体指明多少层设消能装置!!!所以设计比较难于把握!!
    至于规范要求排水立管尽量不拐弯我觉得这要和设乙字弯区别对待,这里指得不要拐弯应该是那种长距离得拐弯!!!
    2008-06-21 21:49:21

    回复 举报
    赞同0
  • syp2199
    syp2199 板凳
    我也觉得不需要,没有特殊研究过,我记得好像课本上写过,无论立管度高,水流速度达到(好像13左右)就不要增加了
    2008-06-06 15:36:06

    回复 举报
    赞同0