土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 大家来谈谈排水立管的消能问题

大家来谈谈排水立管的消能问题

发布于:2008-06-06 11:27:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
排水管内排水为夹气螺旋水流,当流过一定长度后,水流为匀速运动,为何需要设置弯管消能措施,如果经过消能,水流又会变成加速运动,规范要求排水立管尽量不拐弯,并没有提到立管消能,为何图集中提到立管消能,有时个别审图人员也这样提,各位同行说说自己的看法呢,互相交流一下

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • gejianfeng2000
    排水管的水流状态分为1。附壁螺旋流2。水膜流3。水塞流。
    消能主要是针对水塞流的,一般水塞流的产生是由于大便器冲洗水箱瞬时排水造成的,但是规范没有具体指明多少层设消能装置!!!所以设计比较难于把握!!
    至于规范要求排水立管尽量不拐弯我觉得这要和设乙字弯区别对待,这里指得不要拐弯应该是那种长距离得拐弯!!!
    2008-06-21 21:49:21

    回复 举报
    赞同0
  • syp2199
    syp2199 板凳
    我也觉得不需要,没有特殊研究过,我记得好像课本上写过,无论立管度高,水流速度达到(好像13左右)就不要增加了
    2008-06-06 15:36:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热水水量是否应该计入给水设计秒流量里面?

经常做住宅给排水设计,一般都设置太阳能热水器,那热水系统的用水量是否该计入给水设计秒流量里面呢?要根据设计秒流量确定管径的.

回帖成功

经验值 +10