消防中有争议的几个问题?

发布于:2008-06-06 09:49:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、一个四层的综合楼,一二层是店铺,三层羽毛球练习场,四层健身房,每层1800平方。一二层有没有必要每户设两个消火栓?本楼不是空调系统,用不用加自喷?健身房不卡娱乐场所,卡什么?
2、一个六层一办公楼,空调系统,超3000,一层是地上车库(有外窗),二至六层是办公,水箱间、自喷、栓、消防水池等都应回。那车库是四类车库,用不用加自喷,排烟不用做,通风呢?有自然通风还用不用机械通风?
请高手解答!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zzx1354
    zzx1354 沙发
    同意楼上的观点
    ........................
    2008-06-24 17:31:24

    回复 举报
    赞同0
  • 马由
    马由 板凳
    1、“每户设两个消火栓”? 你的意思是每层两个吧.....要的,至少两个。健身房按条文是于向公从开放健身、休闲场所,属于公共娱乐设施。除面积外还要看使用人数,第四层1800方很大可能需要做喷淋的。

    2、四类地上车库无要求做喷淋和排烟,消防无要求做通风,通风视需要而定,一般自然通风即可。
    2008-06-12 11:38:12