土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于自带应急电源照明灯的接线问题

关于自带应急电源照明灯的接线问题

发布于:2008-06-06 01:02:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我想问下自带应急电源照明灯从配电箱引来是三根,那要是一个双级开关控制两排灯,那一排的灯与灯之间是几根线,哪根线可以充当充电线

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wushangzhong
    wushangzhong 沙发
    自带应急电源照明灯从配电箱引来是四根线,2L+N+PE,一条L线是跟一般的灯那样接,另外一条L线是直接从配电箱接到灯的充电接口
    2008-09-06 11:30:06

    回复 举报
    赞同0
  • suchenp
    suchenp 板凳
    自带应急电源照明灯从配电箱引来是四根,要是一个双级开关控制两排灯,那一排的灯与灯之间是几根线,在开关之前的线充当充电线
    2008-08-20 12:37:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接地线能否不按设计改小?

住户配电箱进线设计为5×16mm2导线,但施工时将接地线改为10mm2的导线啦,按国家验收规范6.1.2是不行的,请各位高手指点一下,是否可以改小?