土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 出大事了,主机烧毁!

出大事了,主机烧毁!

发布于:2008-06-05 22:24:05 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
关于消防主机烧毁原因检查经过
2008年6月5日我方人员与消防施工单位人员对消防主机烧毁原因做了现场检查,现记录如下:
地下值班室消防主机彻底烧毁,消防施工人员怀疑是由引入的强电电源引起,据我们到现场查看,主机唯一的一组电源线接在我方的消防照明箱内的那个开关是断开的,故我们可以断定,主机烧毁时没有220V的强电电源引入。消防施工人员为了进一步检查主机内部接线,将主机向前挪动时,主机电池部位产生了火花(主机底部有电解液洒落在地面),为了验证主机内部产生短路火花时不是由于220V电源线短路引起的,我们用万用表对进入主机的三根电源线的火线、零线、接地线剥皮后做了电压测量,万用表显示三根线之间并没有电压。在消防施工人员更详细的对引入主机线路(包括消防报警线路、联动控制线路)进行检查测试时,主机内部再次产生火花,此次火花烧的时间较前一次亮一点、时间长了一点,伴随着火花的燃烧,地下室部分消防照明回路的日光灯也更着闪了几次后恢复正常,然后我们对消防联动末端设备进行了电压检查(包括照明强切模块、风机控制箱内部模块、消防泵内控制箱内部模块及烟感、手报等),模块及其他消防末端设备的引脚均无电压,我们还对设在消防值班室的消防接线端子箱内所有接线端子进行了电压测试,均无电压显示,再后来发现地下室8个卷帘门控制箱内部的的变压器全部烧毁,其中南人防西侧那个卷帘门控制箱内变压器左侧夹着几张烧毁的纸,据我们检查卷帘门主机电源引入的380V电压正常,且变压器烧毁后,380V在分开三相线后能正常送电。
什么问题

1212676845976.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    看了图片,烧得很厉害!
    “8个卷帘门控制箱内部的的变压器全部烧毁”的现象看来,通讯线上串入高压。
    2008-06-07 18:06:07

    回复 举报
    赞同0
  • leeman
    leeman 板凳
    转载网友chenqian755的分晰:
    1、“主机唯一的一组电源线接在我方的消防照明箱内的那个开关是断开的,故我们可以断定,主机烧毁时没有220V的强电电源引入。”--不太可信,可能是事故后被人为断开,这是常识。
    2、“我们用万用表对进入主机的三根电源线的火线、零线、接地线剥皮后做了电压测量,万用表显示三根线之间并没有电压。”--断开进线断路器后,此时单相进线之间没有电位差。
    3、“进行检查测试时,主机内部再次产生火花”--电弧性短路。
    4、“地下室部分消防照明回路的日光灯也更着闪了几次后恢复正常”--消防照明箱内L、N之间电压波动。
    5、“地下室8个卷帘门控制箱内部的的变压器全部烧毁”--危险电位可能由卷帘门控制箱内部变压器二次引入;同时,变压器一次一定引入极高的接近380V(正常维220V)的电压才使得8个变压器全部烧毁。危险高电压直接击穿卷帘门变压器和消防模块的绝缘,导致悲剧发生。
    6、首先检查N线和PE的电位是否正常,N断线会导致电源系统出现220V/24V变压器一次单相接近380V的危险高电位。
    2008-06-06 20:37:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 217 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这种敷设方式请大家来看看

新接到的图,一段线路是这样标的,ZR-BV3*2.5 WE BE 是电井到户箱的一段线路,首先我不知道BE是什么敷设方式,其次我认为这段线路这样敷设不妥,请大家发表一下自己的看法,谢谢!

回帖成功

经验值 +10