土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防水池可以不可以和水景合用呢

消防水池可以不可以和水景合用呢

发布于:2008-06-05 17:18:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我是建筑专业地 想请问一个问题
我现在做的这个办公楼 内庭院有一个不规则的水池
甲方说 希望把景观的水池兼作消防水池用,这样可行么
是不是说 消防水池必须要加盖子啊??
是不是池子的尺寸也有要求阿???
请有经验的朋友回答以下
感激不尽!!!!!!!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wagps7890
    wagps7890 沙发
    可以合用,但要有必要的措施保障。

    1、你必须要核算景观池的储水量,保证满足消防用水量。
    2、需要有清洗水景观池放空水时保证消防水量的措施。
    3、因景观池是敞口的,最好就是景观池旁做一个封闭的小型集水池,用水量靠水景提供,水景的水进入集水池需过滤,消防用水再从集水池抽。这样集水池可以做得比较小,可以完全使用水景的水位。
    4、当然,需要当地消防审批通过。


    2013-09-26 10:25:26

    回复 举报
    赞同0
  • xiekailing
    xiekailing 板凳
    可以,但是要有消防用水不被挪用的措施
    2013-09-26 08:57:26

    回复 举报
    赞同0