地暖90米一个环路长吗?
地暖90米一个环路长吗?
我做了一个小区六层楼甲方要求北面房间盘管间距200mm,南面房间250mm.算了一下房间的负荷250mm-300mm有富余结果根据200-250的间距房间的面积下了要是做4路分水器每个环路不到60米,做3个回路要接近85-90米,做90米长吗?要我来说做3路就省下一路分水器呀,看了他们的小区锅炉房系统工作压力0.4MPA,看这个压力是够了.
发布于
2008-06-05 17:15:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
liu117jun
公建我做过150米的环路,也没有什么问题,其实说白了只要你的泵的扬程够就没有问题。
2008-07-17 12:41:17
来自 PC
评论
举报
won.key
一般不超过120m,系统阻力控制在30KPa就可以了,控制各个环路的不平衡率
2008-07-15 13:34:15
来自 PC