河北省的,新建采暖面积一万平米,全部采用散热器供暖.

选择哪种热源更好呢?从一资投资和运行费用分析,请教专业人士.

有以下选择:天然气锅炉, 几种热泵, 直燃机, 电热

哪种好?还有更好的吗?


1212655283753.JPG

  • doitforbobo
    doitforbobo 沙发
    如果有空调要求并有燃气的话就用直燃机吧,如果单纯采暖的话需要间歇运行就用天然气锅炉,连续运行的话有市政就接市政,没有还是做个锅炉房吧。电热不可取,热泵不太好提供生活热水,锅炉和直燃机都可以提供生活热水。一资投资和运行费用分析要具体做个预算。