比如一个酒店150个标间,热水(60度)单独供给,热水泵的小时流量需要多大?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句-
huangzhimin
沙发
排气阀口径的确定可参见《城镇供水长距离输水管(渠)道工程技术规程》(CECS193∶2005)第5.3.4条规定:进气排气阀的口径在仅需要排气功能时宜取输水管道直径的1/12~1/8。在进排气功能均需要时,宜取输水管道直径的1/8~1/5,或经计算确定。
2011-11-03 14:46:03
赞同0
-
yangzj860112
板凳
排气阀一般是DN15或者20的,系统简单的选15的即可,稍微复杂的DN20,一般都是DN20的,只是经验,仅供参考