发布于:2008-06-05 12:41:05
来自:电气工程/防雷减灾
[复制转发]
工程为一山地小区,基地南面山底有一酒店,基地北面山腰有六栋高层一般住宅(16~18层),高层住宅与酒店的平面距离超过200m。其中消控中心在酒店一层。
首先,高层住宅部分要不要设置火灾自动报警系统?
GB50116-98 火灾自动报警系统设计规范
建筑高度不超过100M的高层民用建筑(二类建筑)为火灾自动报警系统二级保护对象。
GB 50045-95 高层民用建筑设计防火规范(2005年版)
9.4.2 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过100m的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统
JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范(2008年08月01号实施)
13.1.3 十层及十层以上的高级住宅应设置火灾自动报警与联动控制系统。
比较上述规范,《火规》要求设置,而《民规》和《高规》不要求设置,而《民规》和《高规》又是较近的规范,所以我认为不用设置火灾自动报警系统。
本工程的问题点在于:
由于该高层住宅是封闭式楼梯间(已不可能开窗),所以设置有正压送风机。如果不设置火灾自动报警系统,火灾信号如何探测,正压送风机如何联动?
为了使正压送风机联动
思路一:超规范每栋设置火灾自动报警系统。功能是满足了,除造成资源的浪费外,在封闭式楼梯间等公共区域设置感知器,由于是住宅,反而容易引起误报!
思路二:把每栋作为每个分区,设置接线端子箱,再从端子箱引线至小区消控中心。但距离较远。也无法解决误报问题。
我的想法到此,不知道怎么办了……
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报