土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ R25中空注浆锚杆拉伸和冷弯试验问题

R25中空注浆锚杆拉伸和冷弯试验问题

发布于:2008-06-05 10:46:05 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
R25中空注浆锚杆的拉伸和冷弯该如何做??是不是还是跟钢筋的拉伸和冷弯试验方法一样呢?试验标准是不是还是GB228和GB323,那么评定的标准是什么(怎么知道合格不合格呢)?
  • wugege169
    wugege169 沙发
    R25中空锚杆的实验方法和钢筋的实验方法基本一致,只是中空锚杆一般不做冷弯性能。中空锚杆的性能要求没有国家统一的标准,一般由各设计院提出要求。现行较普遍的要求有几种:1 极限抗拉力不小于150kn 2 极限抗拉力不小于180kn 3 极限抗拉力不小于180kn 伸长率不小于百分之16(铁道部2007年88号文)如果还有什么不清楚可以发邮件给我 wuhang.wt@163.com
    2008-07-26 11:39:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。