土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 计算柱、梁配筋时,变形缝两端要分开算?

计算柱、梁配筋时,变形缝两端要分开算?

发布于:2008-06-04 15:32:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地下一层,地上二层超市70x80米,框架结构,地上中部设一变形缝,地下不设变形缝,用satwe计算。我们同事说,计算柱、梁配筋时,变形缝两端要分开算,为什么?有依据吗?哪位高手遇到此问题,如何解决,多谢了。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 高结施
    高结施 沙发
    roger_federer 发表于 2008-6-17 22:45 对于这种情况,上面就是一多塔。分开算或设置多塔计算都是可以的,但合在一起计算是不合适的,因为变形缝已经 …同意,已经是两个独立结构了
    2016-10-28 08:36:28

    回复 举报
    赞同0
  • roger_federer
    roger_federer 板凳
    对于这种情况,上面就是一多塔。分开算或设置多塔计算都是可以的,但合在一起计算是不合适的,因为变形缝已经把上部分成独立的两个结构了。
    2008-06-17 22:45:17