电气工程
\
继电保护
\
10kV负荷开关是否可以配置继电保护装置?
10kV负荷开关是否可以配置继电保护装置?
10kV负荷开关是否可以配置继电保护装置?
大家一看这个标题估计会觉得很搞笑,但是,现在确实碰到了一个这样的项目。
该项目进线是断路器,出线是负荷开关,且负荷开关配置CT,有电操和分励线圈。客户现在想给出线的负荷开关配置微机继电保护装置。
自己觉得应该问题不大——以前没做过这样的,但是隐约觉得有点不妥。大家讨论讨论。
发布于
2008-06-04 11:25:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(38 )
zsphn6666
继电保护跳负荷开关吗?如果跳负荷开关的话出现短路电流,负荷开关的遮断容量以及转移电流恐怕不够吧。
2016-01-13 10:16:13
来自 PC
评论
举报
沈涵
看负荷开关是否是电动的,如果不是电动的,装了继电保护,也没有意义
2016-01-09 08:58:09
来自 PC
评论
举报