土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 10kV负荷开关是否可以配置继电保护装置?
10kV负荷开关是否可以配置继电保护装置?

大家一看这个标题估计会觉得很搞笑,但是,现在确实碰到了一个这样的项目。

该项目进线是断路器,出线是负荷开关,且负荷开关配置CT,有电操和分励线圈。客户现在想给出线的负荷开关配置微机继电保护装置。

自己觉得应该问题不大——以前没做过这样的,但是隐约觉得有点不妥。大家讨论讨论。

全部回答(38 )

  • zsphn6666
    继电保护跳负荷开关吗?如果跳负荷开关的话出现短路电流,负荷开关的遮断容量以及转移电流恐怕不够吧。
    2016-01-13 10:16:13 来自 PC 评论 举报
  • 沈涵
    看负荷开关是否是电动的,如果不是电动的,装了继电保护,也没有意义
    2016-01-09 08:58:09 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10