变压器低压侧配出回路是否一定选用选择型断路器
变压器低压侧配出回路是否一定选用选择型断路器
1、目前全国《技术措施》规定第二级配出回路(变压器低压侧配出回路)宜采用过载长延时、短路短延时、短路瞬时及接地故障保护等。
2、翻看一些图纸好些配出回路采用ABB的S3H,查看样本该断路器应无短路短延时保护功能。
请问大家在设计中如何把握?
发布于
2008-06-04 09:42:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
tnc
变压器低压侧总断路器的接地保护,可由上级高压断路器继电保护实现的话,就不必设置了,采用DYn11变压器都没问题的。另外配出回路加不加接地保护跟多大电流没有必然联系,要说有的话,反而是小电流回路应该引起注意,怎么在400A以上的回路加?
2015-10-16 22:55:16
来自 PC
评论
举报
nc6000
谢谢
2008-06-09 14:58:09