1、目前全国《技术措施》规定第二级配出回路(变压器低压侧配出回路)宜采用过载长延时、短路短延时、短路瞬时及接地故障保护等。
2、翻看一些图纸好些配出回路采用ABB的S3H,查看样本该断路器应无短路短延时保护功能。
请问大家在设计中如何把握?

全部回答(5 )

  • tnc
    tnc
    变压器低压侧总断路器的接地保护,可由上级高压断路器继电保护实现的话,就不必设置了,采用DYn11变压器都没问题的。另外配出回路加不加接地保护跟多大电流没有必然联系,要说有的话,反而是小电流回路应该引起注意,怎么在400A以上的回路加?