急 急 急
我朋友施工的一幢小高层住宅,地下2层,地下17层,前日送检负一层柱强度等级只达到C25,而设计为C40。请各位帮忙看看,怎么办!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • offside
    offside 沙发
    取芯再做一次看,还是不行的话,就只能联系设计单位做加固设计了
    2008-07-16 16:07:16

    回复 举报
    赞同0
  • fanque97
    fanque97 板凳
    可以把底层加强吧,这要仔细算下,17层的房子,C30差不多了
    2008-07-15 21:14:15

    回复 举报
    赞同0