土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 设计强度等级为C40,实际施工只达到C20!

设计强度等级为C40,实际施工只达到C20!

发布于:2008-06-03 21:54:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
急 急 急
我朋友施工的一幢小高层住宅,地下2层,地下17层,前日送检负一层柱强度等级只达到C25,而设计为C40。请各位帮忙看看,怎么办!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • offside
    offside 沙发
    取芯再做一次看,还是不行的话,就只能联系设计单位做加固设计了
    2008-07-16 16:07:16

    回复 举报
    赞同0
  • fanque97
    fanque97 板凳
    可以把底层加强吧,这要仔细算下,17层的房子,C30差不多了
    2008-07-15 21:14:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2100 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

满堂红设置抗浮锚干是否需要考虑底板抗浮?

桩基础,两层地下室,地下室底板抗浮计算,当底板下已均匀设置锚杆,底板是否可以按构造考虑呢?因为当认为锚杆是可以正常工作的话,底板已被拉住,底板位移只能在锚杆间距之间,已非常小了.大家认为怎样?

回帖成功

经验值 +10