最近單螺杆冰水主機頻繁報警吸氣壓力低,主機是麥克維爾的,制冷量是320USRT請各位大蝦指教!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
zhuzhengrong
沙发
可能是你的泵流量或流速太大,把泵的出水阀门适量的关小
2008-08-22 20:34:22
赞同0
-
zdxs
板凳
你有几台冷却塔?之间有没有平衡管道?会不会是因为个别冷却塔水位过低的原因呢?出现这种情况的前提是你的每台冷却塔的水流量不同呢?
2008-08-14 12:00:14
赞同0