在系统调试时,我是将压缩机开机以后再去开氨泵的,可是有人告诉我这是错误的,如这样的话,还可能压缩机开机后将循环桶内的压力降低,指使制冷剂有很大一部分蒸发,导致氨泵启动出现气蚀现象.

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wuyongbinxuyuan
    不太明白你们说的那是怎么弄得 我们这一般都是先开机待低压循环桶液面升高在开氨泵 减少氨泵空转造成的磨损!而且也很实用 不需要那么麻烦!
    2009-04-13 20:03:13

    回复 举报
    赞同0
  • mdc0402
    mdc0402 板凳
    每次关机前,停止供液多抽一会。开机前先开泵,会减少七蚀。一般的先开氨泵容易造成低压系统压力升高。液击一般没事。先开主机有时会其实,有时不会。你也可以先开主机少上载。然后开氨泵。如果上满载,开氨泵一般会七蚀
    2008-08-04 16:20:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 134 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

氨泵系统的不解

是新手,以前在做氟利昂的系统时还没出现这样的事情:在算蒸发器的供液管时发现总是比用设计手册中图表所查的小很多。我计算的过程是这样的:利用蒸发器进出口时制冷剂的焓差、及蒸发器的负荷得到流量,从而得出管径。请问这样有什么不对的地方吗?

回帖成功

经验值 +10