土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教喷淋系统的高低区划分问题

请教喷淋系统的高低区划分问题

发布于:2008-06-03 11:42:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如一栋高为99.5m的建筑,地下两层,地上22层,首层高为5.5m,其他层高均为4.5m,为避免低区自动喷水系统的静压过高,则应该在消防水箱出水管与低区自动喷水系统相连处设减压阀减压,但是这高区与低区应在什么位置划分呢?请教了,谢谢!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lzq0523
    lzq0523 沙发
    算一算最低处的工作压力,如超过1.2MPa就要分区,否则就不用分区。但要用三个报警阀
    2008-06-04 23:15:04

    回复 举报
    赞同0
  • fenwai.com
    fenwai.com 板凳
    6.2.4 每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。

    2008-06-04 18:32:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1322 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!!!请教自动喷水灭火系统的喷淋头的静压

请问各位前辈,自动喷水灭火系统的喷淋头的静压要求不超过多少啊?谢谢

回帖成功

经验值 +10