PE管是否需要设计镇墩固定
PE管是否需要设计镇墩固定
情况是这样的,10几公里长的管道(pe),管径DN200左右,前段是沿山坡布置,后段沿公路布置,现在我们领导说每隔一定距离设置一个镇墩(像压力钢管那样),我就是想问一下,是否需要设置镇墩?这个镇墩怎么设置?就是用砼把PE管包一下呢还是怎么弄?
发布于
2008-06-03 11:03:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
梅小西
塑料管属于柔性管材,接口处不做支墩,但回填和垫层要满足设计要求
2017-12-06 10:26:06
来自 PC
评论
举报
amastrong
PE管施工是直埋,埋深在1.2米下,就不用设什么墩的.