发电机房送排风如何设计?
发电机房送排风如何设计?
如题。
是否分不发电时的平时通风和发电时的通风?
我们是否只是设计不发电时的通风?换气次数是否6次?送、排风机是单独设置还是和其它设备房共用排风系统?如只设计排风,送风由走廊补风还是要独立风机?
如果也要设计发电时的通风,那是否按发热量计算?设备是用排风扇好还是吊装风柜?
发布于
2008-06-03 10:18:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
flier_01
排风口设置
应注意使气流流经发电机的散热装置
2008-06-03 21:17:03
来自 PC
评论
举报
flier_01
柴油发电机房还应考虑事故通风
可以只考虑发电时的正常通风和事故通风
不发电时的通风,可以通过间歇运行正常通风系统来满足
发电时的通风,应考虑发热量
最好采用管道风机
因为事故通风的排风口一般应高于建筑屋面
2008-06-03 21:15:03