土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 我这样布线做法对不对,有没有相关法规规定

我这样布线做法对不对,有没有相关法规规定

发布于:2005-03-07 14:34:07 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
大家好,小弟是做无尘室的设计的,在一个工程的设计中,我为了节约成本,将准备给FFU提供电力动力的电源线,放在了天花上方的组成二次刚构的C型钢内,结果在施工时业主以不符合法规为由拒绝,小弟我将法规查阅了一遍,但没有法规说明不可以这样啊,不知大家能否给予指点,谢谢.

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • liyii
    liyii 沙发
    我们公司是用电线管穿线,在顶棚内吊装
    2005-03-12 21:06:12

    回复 举报
    赞同0
  • bobile18
    bobile18 板凳
    GB50073-2001
    “洁净室内的电气管线宜暗敷,穿线导管应采用不然材料。”
    我们公司是用电线管穿线,在顶棚内吊装。
    2005-03-10 15:53:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多