土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 设备机房的隔振防噪

设备机房的隔振防噪

发布于:2008-06-03 00:19:03 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
某高层住宅顶层设为设备房,为了不应向下面的住户,因此对设备房的隔振和防噪要求很高。但经过认真的设计和精心的施工,建成后使用效果很好,下面的人竟然不知我们机房的存在。现将我们的经验介绍如下:
1.设计时选用高效低噪声水泵。
2.在循环水泵的进出口设置软连接。
3.水泵的基础采用双层减震措施。
4.机房的墙面四周和顶板下均作吸声处理,机房门用隔声门,穿越机房隔墙和楼板的空洞周围,全用吸声材料填实,管道与套管的上下口全用密封胶封堵,彻底减少机防噪声对周围的影响。
5.通风、空调管道和设备的支吊架均采用弹簧隔振器或阻尼,所有通风、空调管道与设备的连接均采用软连接。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • me372356994
    me372356994 沙发
    学习了,谢谢楼主
    2010-10-25 14:43:25

    回复 举报
    赞同0
  • winsungoal
    winsungoal 板凳
    由上海同济大学检测的测试报告显示:
    多孔混凝土吸音板降噪系数:NRC=0.93 平均吸声系数(1/3倍频程100Hz——5kHz):0.83 属于1级吸声材料,不怕火,不怕水,不怕油、强度高。嵊州市文信阁复合材料有限公司
    2010-10-20 12:56:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

装饰装修材料

返回版块

6.32 万条内容 · 195 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防火阀的设置

在防排烟设计中,国家颁布的有关建筑防火的各种设计规范、地方制定的技术规程众多。究竟在什么地方 ,通风、空调的管道上应当装设防火阀。这点很重要,将这些规定收集起来,归纳如下; 下列情况之一的通风、空调系统的风管上应设防火阀: 1.风管穿越防火分区处。 2.风管穿越通风、空调机房的隔墙和楼板处。 3.风管穿越重要房间的隔墙和楼板处。 4.风管穿越火灾危险性大的房间的隔墙和楼板处。 5.垂直风管与每层水平风管交界处的水平管段。

回帖成功

经验值 +10