土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电柜内母线与柜壁的距离要求?

配电柜内母线与柜壁的距离要求?

发布于:2005-03-07 14:33:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新买回一配电柜,其最靠里的母线铝排的螺栓离电气柜后壁只有1cm,且后壁很薄,用点力压一下,就会碰到那个螺栓,很不安全。
请问规范中要求是多少?一般什么规范中有?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • qihonglei1234
    qihonglei1234 沙发
    建议这种柜子退货,不能用。最基本的安全距离都没有保障。
    2005-03-08 14:18:08

    回复 举报
    赞同0
  • 天边一只雁
    我是做质检工作的,我的要求是裸主排对地电位要求20MM,套热缩管的为12MM。我可以保证:我们公司的产品质量绝对是一流的,因为是我在把关嘛。
    2005-03-08 13:13:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多