土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 带有喷淋的室内消防水箱的容量计算的疑问?

带有喷淋的室内消防水箱的容量计算的疑问?

发布于:2008-06-02 19:47:02 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
带有喷淋的室内消防水箱的容量计算,是按作用面积内的喷头流量计算,还是按10分钟火灾初期4个喷头的流量计算?我们平常是按30L/S正常灭火时的流量,而火灾初期作用面积内的喷头不可能全打开,是不是应按4个喷头的流量计算,

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • waj
    waj 沙发
    自喷中危II级,高位消防水箱的消防储水量18m3;自喷中危I级,高位消防水箱的消防储水量12m3或18m3(根据室内消火拴用水量来定).

    [ 本帖最后由 waj 于 2008-6-23 11:51 编辑 ]
    2008-06-23 11:48:23

    回复 举报
    赞同0
  • gejianfeng2000
    《高层民用建筑设计防火规范》7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。
    《建筑设计防火规范》8.4.4-2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;
    2008-06-21 20:17:21

    回复 举报
    赞同0