土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 筏板有限元法计算时怎样考虑上部结构作用

筏板有限元法计算时怎样考虑上部结构作用

发布于:2008-06-02 18:08:02 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
在一高层商住(剪力墙结构裙楼在6层转换)工程计算中发现筏板有限元法计算时,在模型参数中选择不考虑上部结构作用和选择取SATWE刚度计算两者计算配筋差距很大,可达20%以上。应如何正确考虑上部结构作用。
  • 赵菲66
    赵菲66 沙发
    原理是这样的:如果有两墙按刚性角45度扩散后,交线仍在筏板厚内,而且交线下部的剩余高度一般不小于200mm时,不必设置明梁或暗梁导荷,可视为向上的地反力直接从墙(支座)传走了,对筏板不产生弯矩,故没必要设置明地梁甚至暗梁来承受弯矩和分割不规则板块。这种情况人家审图的也讲的对,是你设计没考虑到,让你们老板和他们沟通吧!也许能过。
    2016-01-20 17:07:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 516 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

卫生间标高低于相邻楼面的处理

卫生间由于做防水的要求一般地面的标高都低于相邻房间20或30mm,由于没有做过设计,此处在PKPM中如何处理?比如在主卧室带卫生间,板厚都一样的话,那下表面卫生间的楼板岂不是凸出一块?一般楼板高差多大的时候才用错层?希望高手不吝赐教,最好能在实际操作用如何处理的回答详细一些!

回帖成功

经验值 +10