土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空调风柜电机电流问题

空调风柜电机电流问题

发布于:2008-06-02 16:37:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
商场里面安装了十几台约克的落地式大风柜,铭牌标注电机额定功率11KW。现场全部安装完毕,在调试过程中发现有三台风柜的电机电流偏小。
按常规,11KW的电机,额定电流在21~22A,但是实测值在17~18A。相应的输出功率也小了,风柜出风量就达不到设计要求。
反复检查了配电箱,配电箱里面配置了接触器,采用“星——三角”启动,没有什么负载。
然后把风管上所有的风阀、风口全部打开,最大负荷使用,电流还是17~18A。
百思不得其解!现在业主卡住这个问题不给验收!急人!
还请高人指教!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xx_691214
    xx_691214 沙发

    赞同!!!
    2008-06-08 15:22:08

    回复 举报
    赞同0
  • yz_gaoyang
    yz_gaoyang 板凳
    输入和输出的关系我怎么给忘了呢?
    2008-06-08 09:18:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

快失业了,所有住宅都由供电局设计了

本人在民用建筑设计院,以前按规范设计:多层单元进线开关4P加漏电带隔离,每户BV-3*10, 40A/2p微断。 供电局设计:单元进线开关3P不带漏电,每户BV-2*6,40A微断。由于长期存在分歧,现在供电局干脆不让建筑设计院设计住宅的电了。不知那位好心的大哥大姐有工作介绍没?

回帖成功

经验值 +10