土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 跪求如何解决故障?!

跪求如何解决故障?!

发布于:2008-06-02 15:59:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
开利水冷立式空调柜2台
制冷量:58KWx2
计算后得出喷粉车间单位冷负荷:550w/m2
故障描述:6月2日苏州室外温度为23~30度,由于车间发热量较大,在喷粉期间车间内温度维持在30度,问题是机组的出风温度不一致,始终相差4~5度(其中一台21度左右,另外一台17度左右),出风温度高的冷却水进出温差在1.5~2度,出风温度低的冷却水温差在2~2.5度,机组曾在高温期间经常停机,请问大家,最有可能的原因是什么?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zszj1226
    zszj1226 沙发
    开利大20类都有低压保护。测下低压和电流可判断工质少没少。没工具就短接低压保护端子。不再停机就能判定缺氟。
    2008-06-02 23:25:02

    回复 举报
    赞同0
  • czgsx2008
    czgsx2008 板凳
    根据你提供的上述情况来判断最可能的原因就是工质泄露,产冷量变小。你可测一下低压压力。
    2008-06-02 22:30:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 823 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冻结用冷风机改蒸发冷大家讨论一下

那位大师能就该问题发表一下高论。我想的问题是1 蒸发冷用的是光管,而冷风机用的是翅片管其传热系数和热流密度的差问题2翅片管是否耐腐蚀比如翅片式铁的铝的,假设是铝的由于现在用在高温侧铝的膨胀系数大是否会出现接触不良的问题。 3风机原来是送风现在改成抽风了,风机的效率的问题。4冷风机原来由冲霜水现在用作蒸发冷存在水量的问题。5考虑各种条件相比正规的蒸发冷效率能相差多少。6可能还有没想到的大师们来讨论讨论。

回帖成功

经验值 +10