开利水冷立式空调柜2台
制冷量:58KWx2
计算后得出喷粉车间单位冷负荷:550w/m2
故障描述:6月2日苏州室外温度为23~30度,由于车间发热量较大,在喷粉期间车间内温度维持在30度,问题是机组的出风温度不一致,始终相差4~5度(其中一台21度左右,另外一台17度左右),出风温度高的冷却水进出温差在1.5~2度,出风温度低的冷却水温差在2~2.5度,机组曾在高温期间经常停机,请问大家,最有可能的原因是什么?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zszj1226
    zszj1226 沙发
    开利大20类都有低压保护。测下低压和电流可判断工质少没少。没工具就短接低压保护端子。不再停机就能判定缺氟。
    2008-06-02 23:25:02

    回复 举报
    赞同0
  • czgsx2008
    czgsx2008 板凳
    根据你提供的上述情况来判断最可能的原因就是工质泄露,产冷量变小。你可测一下低压压力。
    2008-06-02 22:30:02