土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 怎麼冰水機冷頓?

怎麼冰水機冷頓?

发布于:2008-06-02 15:47:02 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
知道冰水機的溫度和壓力或者知道流量和壓力怎麼計算其冷頓?????
請教各位大蝦!!!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yang-xin060121
    高手啊!謝了!
    有了這個系統改善就明朗多了
    有機會在請教!!!!!
    2008-06-03 19:19:03

    回复 举报
    赞同0
  • deathgod007
    deathgod007 板凳
    冷冻水量
    V1 L/s V1= Q1/(4.187△T1)
    △T1—冷冻水出入水温差 ℃

    冷却水量
    V2 L/s V2=Q2/(4.187△T2)=(3.516+KW/TR)TR
    其中Q2=Q1+N
    =TR*3.516+KW/TR*TR
    =(3.516+KW/TR)*TR
    △T2—冷却水出入水温差 ℃
    自己反推吧,但是知道温度和压力是计算不出冷量和水流量的
    2008-06-02 22:46:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。