土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 软启动离心泵

软启动离心泵

发布于:2008-06-02 14:34:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一个问题:用ABB软启动PST-250启动离心泵时,需要先关闭出水口阀门吗?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • chinawbllove
    chinawbllove 沙发
    软启动离心泵电机应该不用关闭进出水阀门,我们用变频器启动从不关闭进出水阀。:handshake
    2008-11-22 00:39:22

    回复 举报
    赞同0
  • limeilun
    limeilun 板凳
    我们用软启动器启动55KW电机带动的离心泵都不曾关闭过阀门,也没有烧过电机呀
    2008-11-22 00:19:22

    回复 举报
    赞同0