土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教问题--大电机启动

请教问题--大电机启动

发布于:2008-06-02 13:04:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台1600KVA变压器带两台700KW的机组(均采用Y/三角)启动!
请教各位 可否?
能否告之计算途径及计算软件!
多谢 多谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • swing-1
    swing-1 沙发
    我们通常超过200KW就先用高压电机了,700KW用380V的话,电流大,变压器选小的话,起动容量会不够的。
    2010-08-07 10:18:07

    回复 举报
    赞同0
  • wasfmm@co163
    wasfmm@co163 板凳
    O 设备说明 运行电流1100A 启动电流为2050A
    计划选用2000KVA变压器了
    只想问各位
    如何计算这种情况?是否有软件呢?
    多谢
    2008-06-03 10:52:03