高压并联电容器保护CT如何选取
高压并联电容器保护CT如何选取
高压自动补偿电容器保护CT,用于限时电流速断(2段保护)的额定电流如和选取,取电容器额定电流的多少倍?
发布于
2008-06-02 11:56:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
djkjzy2004
电容器回路的稳太过电流为1.35倍电容器额定电流,为测量仪表读数宜按1.5*1.35倍电容器额定电流选电流互感器变比