土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 抗风柱计算长度

抗风柱计算长度

发布于:2008-06-02 11:04:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
门市刚架计算中一直搞不太清楚抗风柱计算长度该怎么算。
一般刚架平面内为柱长,平面外可取隅撑间距,可抗风柱与一般柱方向垂直,它的计算长度是否与一般柱相同呢?

还有,如果柱较高,那么计算长度很大,长细比往往不够,抗风柱的长细比限值是否与一般柱相同呢?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • hahahaha哈
    hahahaha哈 沙发

    取实际计算长度即可

    2018-02-28 20:20:28

    回复 举报
    赞同0
  • chengduyangwei
    软件自动计算按照有侧移计算模型,是因为我们设置的参数里面有一项钢柱计算长度计算方法按照有侧移计算,查表就按照钢结构设计规范附录D-2来取的计算长度,而实际抗风柱计算应按照无侧移计算模型,查表应按照规范中D-1来取计算长度,上端铰接K1=0,下端刚接K2=10,取得长度系数0.732才对。
    2016-07-06 11:18:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.45 万条内容 · 1128 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

临时聘用钢结构加工方面的工程师

请各位帮忙,有无钢结构加工方面的朋友,本公司需要临时聘用,年龄、性别不限,但必须具有实际工作经验,至少具有工程师资格,身体健康、退休的工程师优先,有意者,请回信aihushuotaigang@163.com;时间很急,回信注明联系电话,在西安、或者武汉的朋友最好!聘期半年左右,待遇面议。在2008年6月5日前联系的有效,之后,就不需要了。

回帖成功

经验值 +10