阅读下一篇
请各位帮忙,有无钢结构加工方面的朋友,本公司需要临时聘用,年龄、性别不限,但必须具有实际工作经验,至少具有工程师资格,身体健康、退休的工程师优先,有意者,请回信aihushuotaigang@163.com;时间很急,回信注明联系电话,在西安、或者武汉的朋友最好!聘期半年左右,待遇面议。在2008年6月5日前联系的有效,之后,就不需要了。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
hahahaha哈
沙发
2018-02-28 20:20:28
赞同0
-
chengduyangwei
板凳
软件自动计算按照有侧移计算模型,是因为我们设置的参数里面有一项钢柱计算长度计算方法按照有侧移计算,查表就按照钢结构设计规范附录D-2来取的计算长度,而实际抗风柱计算应按照无侧移计算模型,查表应按照规范中D-1来取计算长度,上端铰接K1=0,下端刚接K2=10,取得长度系数0.732才对。