土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 真诚希望电气同行多多参与指导

真诚希望电气同行多多参与指导

发布于:2008-06-01 23:50:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
 用250KVA的变压器启动160KW的水泵电机(自耦降压启动).进线电缆VV22-3*240+1 进线柜总开关DZ20Y-630-500A 出线开关为DZ20Y-400-350 出线(电机线)为3*185+1   不知250的变压器能否经受住160KW电机启动电流的冲击?开关,电缆选择是否得当?如该为铝电缆应选多大? 请大家多指教

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • genghenghai
    genghenghai 沙发
    绝对不能直接启动,为了不对电网产生冲击,直接启动的电机容量不应超过变压器的25%,软启动器是可行的解决方案.
    关键是变压器容量选择有点偏小,即使可以使用温度也相当高,因而应该选择315KVA变压器.
    2008-06-03 12:31:03

    回复 举报
    赞同0
  • stlinh
    stlinh 板凳
    能直接启动.因为是变压器-电动机组,根据<钢铁企业设计规范>中规定,对变压器-电动机组的电动机容量不超过变压器的80%便可以,至于其它降压启动更没问题.
    2008-06-03 10:05:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调主机等电位的安装问题

我公司要安装中央空调主机。厂家要求在机房和主机座要安装等电位,要怎么做才能更方便更省时省事

回帖成功

经验值 +10