土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 钢渣处理循环水沉淀池选型

钢渣处理循环水沉淀池选型

发布于:2008-06-01 22:06:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
钢渣热闷法冷却回水,水温大概60~70度,含有CaO、MgO等颗粒物,经平流沉淀池沉淀后进入吸水井循环使用,生产线运行时间一年,各水泵及管道内壁结构严重,厚度约5mm,结垢材质光滑较坚硬类似于陶瓷,吸水井、沉淀池内泥浆似物质较多,现准备增加一沉淀池,请教专家沉淀池的设计形式,每天用水量1000T,经过了解斜管式沉淀池效果较好,想听听各位的建议,谢谢

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • renqiang2000
    renqiang2000 沙发
    结垢主要原因是氢氧化钙,和氢氧化镁析出的碳酸钙和镁,加沉淀池不能起到去除这些,水的硬度太高了,处理的意义也许真的不大吧
    2009-02-15 00:17:15

    回复 举报
    赞同0
  • renqiang2000
    renqiang2000 板凳
    楼主,你好,我做过和你一样的钢渣热闷处理的总承包工程,也是采用平流沉淀池的,由于运行的时间不是很长还没有发现这些结垢的问题,但我觉得结垢是由于钙和镁的含量很高的原因,采用沉淀不能解决这个问题,想和你进一步了解你们的情况,可以和我联系
    2009-02-14 20:25:14

    回复 举报
    赞同0