土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于正压送风系统止回阀的问题

关于正压送风系统止回阀的问题

发布于:2008-06-01 19:11:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
技术措施等相关规范也只是要求了:当前室设置常开风口时,风机压出管设置止回阀。

现在很少在前室设常开式风口了,而更多的时楼梯间设置常开风口,我们也习惯的在风机压出管设止回阀,若不设,审图部门还会提。我个人觉得楼梯间正压送风系统不需要设置止回阀,没多大意义。

我没查到设置止回阀的目的,肯定大伙指点下,谢谢

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 暖小流
    暖小流 沙发
    感谢楼上各位,受教了,我一开始还以为自垂式百叶风口就是常开风口~~~

    再次感谢:call:
    2009-12-09 17:44:09

    回复 举报
    赞同0
  • cqwwf
    cqwwf 板凳
    楼梯间自垂式百叶风口不用设,前室常闭风口可以不设止回阀,常开百叶风口要设
    2009-12-09 17:00:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教,帮忙选风机

现在要选三台风机,一:风量7200M3/H,全压700PA, 二:风量2000M3/H,全压1200PA 三:风量3000M3/H,全压1200PA 就是普通通风用的,后两台因为接了除尘滤毒设备,所以风压大。 我想选DT系列的离心风机,不过好象没有适合后两台的,(4--72系列风机3.5A的可以吊装吗) 哪位帮我选下这三台风机,只要满足风量风压,还有可以吊装,其他的都随便

回帖成功

经验值 +10