正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
采暖供热
20.37 万条内容 · 567 人订阅
阅读下一篇
我单位采用电厂蒸汽经换热站为小区供暖,初期设计工作蒸汽压力为0.4MPa,因冬季用汽量大,蒸汽压力基本在0.2至3.5MPa之间,压力低时,流量开的大,但无法满足供热需求,而计量数值却大,自认为与实际耗热量出入很大,却无有力根据,电厂又是垄断企业,压力足时,交费少,压力低时,交费却多,感觉表的计量存在严重误差,求高手给出合理的理论依据,以便能少花冤枉钱,热量表为涡街式流量表
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报