用三相三线制的电能表可以接入三相四线制的回路吗?专门给高压电机计量的

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • aoldman
    aoldman 沙发
    原理上应该可以但没用过。首先楼主得确定一下三相四线表的测量电压等级。
    接线:将三相PT二次侧按Y型接线,然后取其线电压,CT一般都是线电流故取A、C两相即可,B相短接。接线时应注意相位及同名端,电表第一单元接Uab、Ia,第二单元接Ubc、Ic,如有无功表,电流线圈串接,电压线圈并接。
    注意PT二次侧中性点、CT二次线圈接地以保证安全。
    写到这里忽然感觉这样接线后倍率上应该比标定值大了根3倍,是否能准确计量还得想想,呵呵。
    2008-07-30 16:43:30

    回复 举报
    赞同0
  • gbao682
    gbao682 板凳
    A B C N回路中接A B C 就OK了,现场不接N就行了!:lol :lol :lol :lol :lol
    2008-07-30 14:43:30

    回复 举报
    赞同0