土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 四层砌体办公楼井字梁下加构造柱行不行?

四层砌体办公楼井字梁下加构造柱行不行?

发布于:2008-06-01 09:01:01 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
四层砌体办公楼,7500x7800大厅设250x500井字梁,按《砌规》规定,超6米跨就得设壁柱,做建筑的不让设砖壁柱,结构总工让我算井字梁附加弯矩,看有没有必要设砖壁柱。
如何计算附加弯矩,井字梁下加构造柱或井字梁下加配筋砌体行不行?
哪位高手遇到此类问题,如何解决,多谢多谢了。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ly0029
    ly0029 沙发
    不用加构造柱,但周圈的梁要加大,
    我做过类似的好几个,一点问题都没有
    还有经济跨度在2.0~2.5之间。
    2009-05-07 22:05:07

    回复 举报
    赞同0
  • cailang007
    cailang007 板凳
    好的资料,可惜我还没有遇到这样的工程
    2009-05-06 11:12:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

梁上砌一道墙安全吗?

我们试验室要改造,准备在一个高500mm,宽300mm,跨度6.6m的梁上砌一道120的砖墙,墙高2.5m。该墙上还要装吊柜,大约吊柜总重100~150kg左右。请问用红砖砌墙是否安全?该墙能否承受住吊柜的拉力?如果加了这道墙,该梁所承受的活荷载是否就要减小很多?因为还估计还要有一些仪器要靠墙放置,会不会有大影响?请各位高手指教!

回帖成功

经验值 +10