发布于:2008-06-01 00:51:01
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
来个小机故障大家分析玩玩。穷,所以只有十分送,大家热闹热闹。估计对高手来说有些简单,希结论有带分析。别像某些杀手跑上来一捏脖子,咔嚓一刀走人了。
四门冰箱、工作温度-12、节流是膨胀阀、压缩机额定电流6.2、工质R12。
故障为箱温到-4度下不去了。测得吸压1.0至0.9间随回气管结霜、化霜40秒左右周期性漂移。电流5.2、高压未知。过滤器至膨胀阀段温度偏低些(手感),高压无测试口,未知。班表显示一天前常规保养清洗冷凝器,加液,调整化霜时间(想错开厨房工作时段),
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句处理方法。抽真空30分钟,补液。膨胀阀开至压缩机头结霜。一小时调节一次四分之一圈,箱温—8度后,一小时调伐杆一次30度,—12度停机,运行正常。
回复 举报
1、制冷剂不足,膨胀阀处汽液两相通过造成吸气压力比正常压力高。
2、机器效率低。楼主的做法只能判断主机能工作,但不能判断主机的吸气能力。
建议:
1、清洗系统。吹污判断系统无脏堵,严格抽真空,定量加氟。
2、如果上述故障仍存在,找同型号主机作代替试验,本故障的可能性很大。
回复 举报