土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 50万平米住宅及公建项目临电配置

50万平米住宅及公建项目临电配置

发布于:2008-05-31 23:39:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位,我给50万平米住宅及公建项目配置了11台630KVA变压器、2台400KVA变压器和2台315KVA变压器,不知将来施工够用不?另外变压器低压侧我该如何配置断路器?是否需配置低压柜?请各位大虾多多指点,最好给个方案,多谢了!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • suweiqyf
    suweiqyf 沙发
    这么多变压器//////???:Q
    2008-06-29 19:46:29

    回复 举报
    赞同0
  • shengmang81
    shengmang81 板凳
    晕死,不做任何评论:L
    2008-06-28 22:50:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

RW型户外跌落式熔断器用法的讨论?

在10KV的高压系统中,RW型户外跌落式熔断器的最大额定电流为200A,如果系统的额定电流较大时,采用增加熔丝根数的方法来调整,请问这种做法合理吗?如果不合理该怎么办哪?

回帖成功

经验值 +10