正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1364 人订阅
阅读下一篇
冷却塔安装时应注意哪些事项:1.做塔混凝土基础之前,应核对其基础尺寸是否与待供设备的的基础尺寸相符合。2.冷却塔在屋面的混凝土基础,应在屋面防水工程施工前完成。3.在屋面安装冷却塔时应保护好屋面防水层。4.冷却塔尽量安装在通风良好和远离重要建筑物的位置,并应尽量选择运转噪音较小的设备,一般应控制环境噪音在55-60dB之内。5.进出冷却塔的水管应做墩及支架。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
lioshui
沙发
GB50015--2003规定:1、各分区最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0.45Mpa,特殊情况不宜大于0.55Mpa; 2、水压大于0.35Mpa的入户管,宜设……。
2008-07-15 06:46:15
赞同0
-
土哥威武
板凳
这样分区不合理,最好30米分一区!
2008-07-03 22:04:03
赞同0
加载更多回复 举报
楼主这样分区肯定要装减压阀的!
个人建议分3各区:
地下室~4层为一区
5层~11层为二区
12~18为三区
这样就不用设减压了!
回复 举报