土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请荣昌老师们帮帮我(冷库)谢谢!

请荣昌老师们帮帮我(冷库)谢谢!

发布于:2008-05-31 18:42:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
谢谢荣昌老师和czgsx2008老师的指点,我的冷库已经基本恢复了,不过还是只能拉到-8度,我照czgsx2008老师的指点把膨胀阀调大了点,现在库温-5度我测低压0.18左右,高压1.3,回气管接霜到压机处。我不是专门做制冷的,很想自己动手学学,温度和压力对应表我还是不太明白,现在我的库温是-5度,对应的压力应该是0.25,可是现在低压才0.18回气管已结霜到压机了,如果把低压调到0.25的话那压机会不会整个接霜啊?还有就是对应的高压应该是多少才对?现在我应该怎样把温度再往下拉拉啊?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanxlzhk
    zhanxlzhk 沙发
    学习中,非常具有现实意义。
    2013-03-24 13:10:24

    回复 举报
    赞同0
  • czgsx2008
    czgsx2008 板凳
    如果你按前面方法仍不理想,能否说明库容大小,保温情况如何,MT36机组配的是排管还是冷风机?是多大的?看看是否配置问题。
    2008-06-02 23:11:02

    回复 举报
    赞同0