谢谢荣昌老师和czgsx2008老师的指点,我的冷库已经基本恢复了,不过还是只能拉到-8度,我照czgsx2008老师的指点把膨胀阀调大了点,现在库温-5度我测低压0.18左右,高压1.3,回气管接霜到压机处。我不是专门做制冷的,很想自己动手学学,温度和压力对应表我还是不太明白,现在我的库温是-5度,对应的压力应该是0.25,可是现在低压才0.18回气管已结霜到压机了,如果把低压调到0.25的话那压机会不会整个接霜啊?还有就是对应的高压应该是多少才对?现在我应该怎样把温度再往下拉拉啊?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zhanxlzhk
沙发
学习中,非常具有现实意义。
2013-03-24 13:10:24
赞同0
-
czgsx2008
板凳
如果你按前面方法仍不理想,能否说明库容大小,保温情况如何,MT36机组配的是排管还是冷风机?是多大的?看看是否配置问题。