土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电室零序保护跳闸问题,急,在线等

配电室零序保护跳闸问题,急,在线等

发布于:2008-05-31 18:14:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
学生公寓配电室投入运行1年多来,多次发生零序保护跳闸问题,还发生过10KV高压电缆接头烧断故障,虽将保护定值调到最大,d但依然发生零序保护跳闸问题.经多部门核查,排除了接线错误\3相负载不平衡\智能计量表具和恶性负载识别器等故障因素,经检测,配电室输出电压波形失真,波形出现锯齿状和整流状畸变.请问到底什么原因导致保护跳闸???????????如何处理???????非常感谢!!!!!!!!!!!!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • yyyyyy1314
    yyyyyy1314 沙发
    电容器投入对中性线三次谐波电流没有影响。
    估计电容器没有过流保护,否则电容器是投不上的。
    2008-06-05 18:41:05

    回复 举报
    赞同0
  • xjw2006
    xjw2006 板凳
    学习