土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水管网淹没出流问题正解!

雨水管网淹没出流问题正解!

发布于:2008-05-31 17:10:31 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
如果不是出于景观的考虑,而是地面平坦(或倒坡),按照正常设计流量计算,出水口在最高洪水位以下的话,个人认为管顶不应低于最高洪水位0.7m(最不利点最小覆土厚度),否则最不利点就会出现道路漫水。当然,实际上压力流情况下,管道的过流能力可以稍微提高一些,所以淹没深度还可以稍微加大一点。
有的同志认为,加大管道坡度,可以解决这个问题,这其实是完全错误的。当然,加大管径、降低坡度是可以的。安装拍门可以防止倒灌,但对于最高洪水位超过管顶0.7m的情况,拍门是不能起到排涝作用的(拍门可以防止外水倒灌,对于内水外排不能发挥任何作用)。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wgh0168
    wgh0168 沙发
    在平原地区,一般地块只要不集中排放的话!散排道附近水系都得半淹没出流!!
    2018-07-02 08:04:02

    回复 举报
    赞同0
  • 市政设计赵先生
    不低于最高洪水位0.7米   ?有没有搞错  管内顶脱顶
    2018-06-25 19:57:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多