请问怎么算分断能力
请问怎么算分断能力
请问变压器为1250KVA的变压器,选择3200A的断路器,那么断路器的分断能力应为多少?
发布于
2005-03-07 11:28:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
luzhluck
是的,我一般取31.5
2005-03-08 16:58:08
来自 PC
评论
举报
ppyqql
1250的变压器一般阻抗为6%,35KA足够了,如果考虑高压系统容量,30KA可以。